Aufgrund derzeit hohem Spamaufkommens werden neue Nutzer sehr restriktiv behandelt. Nach kurzer "Bewährungszeit" hat man als normaler Nutzer weitreichende Rechte und benötigt auch kein Captcha mehr.
.
Nutzer, die sich danach dennoch als Spammer oder Trolle erweisen, können jederzeit wieder auf diesen Status zurückgesetzt oder gebannt werden.
Dasselbe gilt für Versuche, politische Überzeugungen kund zu tun, egal aus welcher Richtung diese kommen.
.
.:!: Achtung! Verwendet bitte für aktuelle Mäher bzw. falls ihr die Firmware eures Mähers kürzlich aktualisiert habt, den aktuellen Release-Candidate der Robonect-Firmware: https://fw.robonect.de/?latest Diese wird in ein paar Tagen als offizielle Firmware verfügbar sein. (Stand: 03.04.2024)

Signalstärke = Einheiten im WLAN Symbol

DIE Community für die externe Anbindung von Robonect® in bestehende Systeme.
Grundkenntnisse in bereits beim Anwender vorhandenen Systemen werden vorausgesetzt.
Für externe Lösungen ist kein Support möglich. Anwender helfen Anwendern! Mach mit!
(Robonect® Hx und IO)
Antworten
basaltnischl
Forum-Anfänger
Beiträge: 3
Registriert: Di 25. Apr 2017, 16:46
Mäher: Husqvarna Automower 320
Herstellungsjahr: 2015
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.2)
Robonect Firmware: 0.9c

Signalstärke = Einheiten im WLAN Symbol

Beitrag von basaltnischl »

Hallo zusammen,

wollte bei mir jetzt auf der Visu die Signalstärke des WLANs in einem Symbol darstellen.
Jedoch finde ich nichts dazu wie viele Balken im Symbol welche dB Stärke ist.
Beispiel: -87dB = 3 Balken im Symbol

Grüße
Frank

freak1412
Forum-Anfänger
Beiträge: 3
Registriert: Fr 14. Apr 2017, 14:27
Mäher: Husqvarna Automower 308X
Firmware des Mähers (MSW): MSW 5.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
Robonect Firmware: 0.9e

Re: Signalstärke = Einheiten im WLAN Symbol

Beitrag von freak1412 »

Hallo,

wir können ja versuchen herauszufinden, wie Fabian es umgesetzt hat. Bis -75 dB bleibt es auf jeden Fall bei 3 Balken - ab -74 dB werden es 4 Balken. Wenn bei -87 dB noch 3 Balken erscheinen, könnten es evtl. 15er Schritte sein?

keine Verbindung: kein Balken
bis -105 dB: 1 Balken
-104 bis -90 dB: 2 Balken
-89 bis -75 dB: 3 Balken
-74 bis -60 dB: 4 Balken
ab -59 dB: 5 Balken

Ist aber nur Vermutung - könnte alles mögliche sein ;-)

Gruß
Peter

Admin
Administrator
Beiträge: 2907
Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
Wohnort: Kiel
Mäher: Gardena SILENO City 500
Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
hat sich bedankt: 1 Mal
wurde gedankt: 60 Male
Kontaktdaten:

Re: Signalstärke = Einheiten im WLAN Symbol

Beitrag von Admin »

Hier ist die Auflösung. :)

Code: Alles auswählen

	
	if      (rssiValue < 55 ) { return 5; }
	else if (rssiValue < 75 ) { return 4; }
	else if (rssiValue < 85 ) { return 3; }
	else if (rssiValue < 96 ) { return 2; }
	else if (rssiValue < 120) { return 1; }
	else 					  { return 0; }