Diskussion und Ergänzungen zu: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Moderator: Lampi
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 80
- Registriert: Do 18. Apr 2019, 14:20
- Wohnort: Blaustein
- Mäher: Gardena R50Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 5.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2015
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.2RC0
- wurde gedankt: 1 Mal
Diskussion und Ergänzungen zu: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Super, vielen Dank!!
Füge noch bitte hinzu:
json?door
...door
......enabled
......open
......arrested
......delay
............total
json?door&delay= (0 aus, -1 AN, 0-240 Zeit)
json?door&release (geöffnetes Tor bestätigen)
Grüße LegoSpieler
Füge noch bitte hinzu:
json?door
...door
......enabled
......open
......arrested
......delay
............total
json?door&delay= (0 aus, -1 AN, 0-240 Zeit)
json?door&release (geöffnetes Tor bestätigen)
Grüße LegoSpieler
HomeServer Logikbaustein viewtopic.php?f=23&t=2370
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 18
- Registriert: Do 22. Jun 2017, 13:45
- Wohnort: Hamburg
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 7.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.0 Beta 7a
- hat sich bedankt: 1 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0 Beta7a)
Moin,
bei dem Timer Command
muss auf jeden Fall noch ein save=1 dahinter, sonst werden die Timer nur im Robonect gespeichert aber nicht im Rasenrobi...
LG
bei dem Timer Command
Code: Alles auswählen
/json?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=09:00&mo=1&tu=1&we=1&th=1&fr=1&sa=1&su=1&enable=1
LG
-
- erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 50
- Registriert: So 8. Apr 2018, 13:38
- Mäher: Gardena SILENO City 250
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 15.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2018
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.2
- hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0 Beta7a)
Fernstartpunkt verhält sich nicht so, wie hier beschrieben:
Wenn man "2" eingibt, dann startet er am Fernstartpunkt 1 !!!
Es hatte auch mal jemand folgendes gepostet, das kann ich bestätigen.
remotestart
0 : Standardeinstellung verwenden
1: Normal
2 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 1 beginnen
3 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 2 beginnen
Ich nutze die V1.0a
Wenn man "2" eingibt, dann startet er am Fernstartpunkt 1 !!!
Es hatte auch mal jemand folgendes gepostet, das kann ich bestätigen.
remotestart
0 : Standardeinstellung verwenden
1: Normal
2 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 1 beginnen
3 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 2 beginnen
Ich nutze die V1.0a
-
- Forum-Anfänger
- Beiträge: 3
- Registriert: Do 15. Aug 2019, 09:11
- Mäher: Gardena SILENO Life SMART
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 15.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2019
- Robonect Firmware: -
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Das ist richtig.demichve hat geschrieben: ↑Mi 11. Sep 2019, 09:28 Fernstartpunkt verhält sich nicht so, wie hier beschrieben:
Wenn man "2" eingibt, dann startet er am Fernstartpunkt 1 !!!
Es hatte auch mal jemand folgendes gepostet, das kann ich bestätigen.
remotestart
0 : Standardeinstellung verwenden
1: Normal
2 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 1 beginnen
3 : Mähauftrag bei Fernstart-Punkt 2 beginnen
Ich nutze die V1.0a
Die 0 bedeutet, er sucht aus, je nachdem wie die Häufigkeit der einzelnen (Fern)Startpunkte eingestellt wurde.
1: Start von der Ladestation
2: Fernstartpunkt 1
usw.
Mal eine andere Frage:
Gibt es auch einen API-Befehl zum Setzen/Abfragen/Zurücksetzen des Wettertimers (bei Gardena: "Sensor Control")?
-
- sehr erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 706
- Registriert: Di 14. Feb 2017, 17:07
- Mäher: Husqvarna Automower 330X
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 7.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2014
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.1)
- Robonect Firmware: V1.3b
- hat sich bedankt: 8 Male
- wurde gedankt: 82 Male
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Hallo der_oBi und willkommen im Forum.
Mit der Abfrage cmd=report bekommt man unter anderem Infos zum Wettertimer.
Unter weatherTimerArmed kommt eine 1 wenn aktiviert und vermutlich eine 0 wenn deaktiviert, habe ich aber nicht ausprobiert da der Wettertimer bei mir immer aktiviert ist und es mich bisher noch nicht weiter interessiert hat.
Unter preventMowing ist es nicht ganz so eindeutig. Wenn der Wettertimer wirksam ist bekomme ich entweder eine 1 oder 5. Ich vermute mal, dass es der Dezimalwert einer Bitleiste ist, dann wäre bei 1 nur Bit 0 gesetzt und bei 5 zusätzlich noch Bit 2. Welche Funktion hinter Bit 2 steht weiß ich allerdings nicht.
Ob es auch die Möglichkeit des Setzens oder Rücksetzen gibt kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hoffe mal das dir die wenigen Infos etwas weiterhelfen können. Vielleicht weiß aber jemand anderes mehr darüber.
Gruß
Lampi
Mit der Abfrage cmd=report bekommt man unter anderem Infos zum Wettertimer.
Unter weatherTimerArmed kommt eine 1 wenn aktiviert und vermutlich eine 0 wenn deaktiviert, habe ich aber nicht ausprobiert da der Wettertimer bei mir immer aktiviert ist und es mich bisher noch nicht weiter interessiert hat.
Unter preventMowing ist es nicht ganz so eindeutig. Wenn der Wettertimer wirksam ist bekomme ich entweder eine 1 oder 5. Ich vermute mal, dass es der Dezimalwert einer Bitleiste ist, dann wäre bei 1 nur Bit 0 gesetzt und bei 5 zusätzlich noch Bit 2. Welche Funktion hinter Bit 2 steht weiß ich allerdings nicht.
Ob es auch die Möglichkeit des Setzens oder Rücksetzen gibt kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hoffe mal das dir die wenigen Infos etwas weiterhelfen können. Vielleicht weiß aber jemand anderes mehr darüber.
Gruß
Lampi
Fragen? Fragen!
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 30
- Registriert: Do 18. Mai 2017, 10:43
- Wohnort: München
- Mäher: Gardena R38Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 5.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2015
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.0 Beta 2
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Danke für diese Liste, die habe ich seit langem gesucht
Was bei mir allerdings noch nicht ganz klappt ist das manuelle öffnen und schließen des Tores....
Damit hab ich es unter anderem versucht, komme aber nicht ganz ans Ziel:
http://192.168.178.60/json?user=XXX&pass=XXX&door&open
Wie sieht da der genaue Befehl für öffnen und schließen aus?
Was bei mir allerdings noch nicht ganz klappt ist das manuelle öffnen und schließen des Tores....
Damit hab ich es unter anderem versucht, komme aber nicht ganz ans Ziel:
http://192.168.178.60/json?user=XXX&pass=XXX&door&open
Wie sieht da der genaue Befehl für öffnen und schließen aus?
-
- Forum-Anfänger
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa 25. Mai 2019, 14:17
- Mäher: Husqvarna Automower 420
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: V1.0 Beta 7a
- wurde gedankt: 2 Male
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Hallo 9.st.h.2, habe leider selbst kein Tor, daher ist dieser Antwortversuch eher theoretisch...
Ich vermute, dass hinter dem 'open' ein Parameter kommt; vmtl. '0' für 'zu' und '1' für 'offen.
Vollständig also: http://...../json=door&open=1
Ich vermute, dass hinter dem 'open' ein Parameter kommt; vmtl. '0' für 'zu' und '1' für 'offen.
Vollständig also: http://...../json=door&open=1
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 30
- Registriert: Do 18. Mai 2017, 10:43
- Wohnort: München
- Mäher: Gardena R38Li
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 5.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2015
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: 1.0 Beta 2
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
ich habe es hinbekommen....
http://192.168.178.60/json?user=XXX&pas ... oor&open=1
http://192.168.178.60/json?user=XXX&pas ... or&close=1
ich hab soviele sachen getestet, ein kleiner Anstoß deiner Seits hat mir den richtigen Tipp gegeben, Danke
http://192.168.178.60/json?user=XXX&pas ... oor&open=1
http://192.168.178.60/json?user=XXX&pas ... or&close=1
ich hab soviele sachen getestet, ein kleiner Anstoß deiner Seits hat mir den richtigen Tipp gegeben, Danke
-
- Forum-Nutzer
- Beiträge: 13
- Registriert: Mi 28. Sep 2016, 20:31
- Mäher: Husqvarna Automower 420
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 6.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.3)
- Robonect Firmware: Release V1.0 Beta2
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Hallo,
gibt es einen Befehl, um den Wetterdienst (OpenWeatherMap) auszuschalten und wieder einzuschalten? Hintergrund: Ich möchte den Mäher manuell mähen lassen können, wenn der Wetterdienst dies unterbindet, funktioniert das manuelle Mähen nicht.
Alternativ: Gibt es einen Befehl fürs manuelle Mähnen, ohne dass der Wetterdienst aktiv ist?
mfg.
gibt es einen Befehl, um den Wetterdienst (OpenWeatherMap) auszuschalten und wieder einzuschalten? Hintergrund: Ich möchte den Mäher manuell mähen lassen können, wenn der Wetterdienst dies unterbindet, funktioniert das manuelle Mähen nicht.
Alternativ: Gibt es einen Befehl fürs manuelle Mähnen, ohne dass der Wetterdienst aktiv ist?
mfg.
Husqvarna Automower 420 (2016)
-
- sehr erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 706
- Registriert: Di 14. Feb 2017, 17:07
- Mäher: Husqvarna Automower 330X
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 7.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2014
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.1)
- Robonect Firmware: V1.3b
- hat sich bedankt: 8 Male
- wurde gedankt: 82 Male
Re: Übersicht der API (Stand FW1.0a)
Hallo Automower_KI,
Versuch bitte mal zum ausschalten
..cmd=weather&Service=0
und zum einschalten
..cmd=weather&Service=1
Gruß
Lampi
Versuch bitte mal zum ausschalten
..cmd=weather&Service=0
und zum einschalten
..cmd=weather&Service=1
Gruß
Lampi